dtc 1000

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 12:14
gönderen mustafa
ugur bey kurduğumuz sistemde 3 adet nikel crom termokupul ile hmı üzerinden ({Base_Port}1@PLC_D100) = ({Base_Port}2@TEMP_CTRL-1000) plc ye sıcaklık değeri atmaktayız termokupul kopması durumun da plc de bir m kontağını nasıl çektiririz

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 14:01
gönderen Turhan
Merhaba,

DTC1000 modülünün H1000 adresinden okuduğunuz veri 8002H~8007H aralığında ise giriş sensör tipi ile ilgili bir hata oluştuğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tablo değerini inceleyiniz.

DTC_1000H.png

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 14:17
gönderen Uğur
Aşağıdaki gibi bir makro ile sıcaklık değeri H8003 yani 32771 e eşit ise sensör koptu demektir.

Kod: Tümünü seç

IF {LINK2}2@TEMP_CTRL-1000 == 32771
BITON ({Link2}1@PLC_M100)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@PLC_M100)
ENDIF