1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2019, 16:00
gönderen alaca859
Merhabalar dop ile sürücüyle modbus rtu üzerinden haberleşiyorum k2909 data sının her bir bitinin on off durumunu nasıl okuyabilirim.
Manuel göre 0 Biti sürücü ok
1 biti sürücü arıza
2 biti devrede VS vs.
Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2019, 16:18
gönderen Uğur
Çoklu durum gösterge elementine 2909.0 şeklinde adres tanımlayarak 0. bitini yada 2909.1 girerek 2. bitini görüntüleyebilirsiniz.
Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2019, 16:32
gönderen alaca859
Bu kadar kolay mıymış

Teşekkür ederim ilginizden dolayı
Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 12:10
gönderen alaca859
Uğur bey bu yöntemle olmadı ben istediğimide yanlış anlatmış olabilirim
Okumayı bu şekilde yaptığımda
IMG_20190426_120758.jpg
Gelen değer bu şekilde
IMG_20190426_120601.jpg
Ben bu 16 bitin 1-0 durumunu tek tek almaya çalışıyorum
Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 13:12
gönderen Turhan
Datanın içerisidneki bitin durumunu sayı göster ve benzeri element ile okuyamazsınız. Program içerisinde 'Çoklu Durum Göster' elementini kullanıp okuma bit adresi kısmına 2909.0 tanımlamalısınız.
çoklu_durum_göstergesi.png
Re: DOP-B DATA İÇİNDE BİT DURUMU OKUMA
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2019, 13:18
gönderen alaca859
Plc de k4m0 komutuyla bitleri taşıyarak çözdüm teşekkür ederim