1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Hmı buffer kayıt örnegi
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 08:01
gönderen Ciseotomasyon
Geçmiş data tablosunda kontol bloğuna $0 seçişi buffer örneklemede 1. Buffer için $0 bitine 0 göndermem lazım plc tarafından m239 bitini aktif ediyorum arka plan macroya ş0.0= enhernetlink17 m239 olarak macroyu yazıyorum ve bu arada bayrakları resetle aktif yenileme 300ms m239 biti aktif edersem kayıt adeti 1 yapıcak iken 2tane 3 tane kayıt yapıyor sebebi ne olabilir
Re: Hmı buffer kayıt örnegi
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 09:50
gönderen Turhan
Muhtemelen PLC içerisinde M239 bitini aktif ettiğinizde HMI bir örnek alıyor ve bayrakları otomatik resetle seçeneği aktif olduğu için kayıt sonrası $0.0 tekrar pasif oluyor ve M239 hala aktif olduğu için üzerine bir kayıt daha alıyor.
Data kayıt örnekleme adresini doğrudan PLC'nin datasını seçin (Örneğin D0) ve PLC programında;
|LDP M239|------------------------|BSET D0 K0|
Komut satırını kullanarak M239 bitinin yükselen kenar kontağı geldi ise D0 datasının 0. Bitini set edin HMI kayıt aldığında D0.0 bitini resetleyecek ve bir sonraki M239 bitinin 0 dan 1'e yükseldiğinde yeni bir örnekleme daha alacaksınız.
Re: Hmı buffer kayıt örnegi
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 16:08
gönderen Ciseotomasyon
Hocam sayfa no lar içinde mov ilemi taşıycam b set olmuyor galiba
Re: Hmı buffer kayıt örnegi
Gönderilme zamanı: 30 Nis 2019, 16:39
gönderen Turhan
Sayfa numarası datası için Sayı taşıma komutu olan MOV komutunu kullanmalısınız.