1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Data Kayıt Sorunu

Gönderilme zamanı: 13 May 2019, 17:13
gönderen Oğuzhan
Merhaba ;
Yapmış olduğum programda data kaydı tutarak raporlama yapıyorum.Ancak bazen yapılan kayıtta datalar '0' olarak geliyor.Bu neden olabilir acaba ? HMI , PLC ve data kayıtlarına ait dosyalar ektedir.

Re: Data Kayıt Sorunu

Gönderilme zamanı: 14 May 2019, 09:07
gönderen Turhan
Geçmiş data tablosunda okuma adresi olarak belirttiğiniz data'nın değeri sıfıra düştüğü için kayıt tablonuzda sıfır okuyorsunuz. Sorun büyük olasılıkla geçmiş data tablosunda değil. PLC içerisinde bu datayı sıfırlayan bir durum olmalı.

Re: Data Kayıt Sorunu

Gönderilme zamanı: 14 May 2019, 09:15
gönderen Oğuzhan
Bu sorun sürekli olmuyor ve 0'a düşen datalar farklılık gösteriyor.Sürekli aynı datalar değil.Yinede PLC programını tekrar gözden geçireceğim.Teşekkürler.