4 AYRI NOKTADAKI 12SE PLC İLE TEK EKRAN

Gönderilme zamanı: 14 May 2019, 09:50
gönderen necati okatan
MERHABA 4 AYRI NOKTADA 12SE PLC MİZ MEVCUTTUR ETHERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME SAĞLANARAK TEK EKRANDA ÇALIŞMA YAPILDI
LAKİN AKTİF ALARM VE GEÇMİŞ ALARM TABLOSU OLUŞTURAMIYORUZ YANİ ALARM TABLOSUNDA SADECE 1 PLC SEÇEBİLİYORUZ
HER PLC DE 6 ADET HATA GİRİŞİMİZ VARDIR.
KONU HAKKINDA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Re: 4 AYRI NOKTADAKI 12SE PLC İLE TEK EKRAN