Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 11:22
gönderen arifsamisahin
Herkese merhabalar, bu alanda henuz yeniyim,

Amacimiz Delta DOP-B07S410 cihazi ile Schenider PM1200 cihazindaki verileri goruntulemek, bunun icin oncelikle sadece Scheineder PM1200'deki verileri Modbus Poll programi ile bilgisayardan okudum.

Scheinder PM1200 cihazindaki iletisim ayarlari
Baud Rate > 19200
Data Bits > 8
Stop Bits > 1
Parity > None

Modbus Poll Programindaki iletisim ayarlari
Baud Rate > 19200
Data Bits > 8
Stop Bits > 1
Parity > None
Mode > RTU

Daha sonra Delta DOP-B07S410 cihazi icin baglanti ayarlarini
Modbus > RTU Hex Address(Master) > RS485 >Data bits 8 > Stop bits 1 > Baud Rate 19200 > Parity None > PLC Station 1 > Iletisim gecikmesi 0ms >Zaman asimi 0 > tekrar deneme sayisi 2 olarak ayarladim,
bir tane sayisal gosterge ekledim,
sayisal gosterge okuma adresleri icin ayarladigim seri portu sectim,
cihaz tipi olarak 'R' sectim,
adres olarak daha once yazilimdan okudugum degerlerden birisini 3962 girdim,
cihaza yukledigimde COM 1 Station 1 : Communication Error 6 hatasini veriyor.
Error 6 komut hatasi olarak geciyor. Nerede hata yapiyor olabilirim?

Tesekkurler.

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 11:42
gönderen Uğur
error 6 komut hatasıdır ve R seçmenizden kaynaklanıyor olabilir. Ekteki program ile denermisiniz. Sadece olumsuz olursa okuma adresi kısmındaki 3962 yi hem 3961 hemde 3963 için deneyin.

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:21
gönderen arifsamisahin
Uğur yazdı: 21 May 2019, 11:42 error 6 komut hatasıdır ve R seçmenizden kaynaklanıyor olabilir. Ekteki program ile denermisiniz. Sadece olumsuz olursa okuma adresi kısmındaki 3962 yi hem 3961 hemde 3963 için deneyin.
Ugur bey ekteki dosya ile 3961, 3962, 3963, 3913, 3914, 3915 teker teker denedim, W3 secenegini secerekte denedim, bu sefer Communication Error 7 hatasi verdi, yani adres hatasi oluyor, 2 gundur ugrasiyorum kafayi yiyecegim :D , gozden kacirdigim bir nokta bar galiba, bu arada ilk denememizi KAEL ENERGY-01-DIN RS485 cihazi ile yapmistik, sorunsuz iletisim kurabilmistik. Schneider'de neden olmadi anlayabilmis degilim.

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:25
gönderen Uğur
Ozaman 3962 adresinin modbusmı hexmi decimal mi adres. Tip olarak holding registermı yoksa input registermi bu bilgileri öğrenirseniz hemen ayarlatacağım.

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:27
gönderen Uğur
Birde adres uzunluğu 1 wordmü yoksa 2 wordmü, tip olarak integermi yoksa floating mi?

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:35
gönderen arifsamisahin
Uğur yazdı: 21 May 2019, 15:27 Birde adres uzunluğu 1 wordmü yoksa 2 wordmü, tip olarak integermi yoksa floating mi?
Schneider'in datasheetinde adresler hep 3000 binlerde kac word oldugunu bilmiyorum, veri tipi ise float olarak belirtilmis

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:40
gönderen arifsamisahin
arifsamisahin yazdı: 21 May 2019, 15:35
Uğur yazdı: 21 May 2019, 15:27 Birde adres uzunluğu 1 wordmü yoksa 2 wordmü, tip olarak integermi yoksa floating mi?
Schneider'in datasheetinde adresler hep 3000 binlerde kac word oldugunu bilmiyorum, veri tipi ise float olarak belirtilmis
Baglanti ayarlari ve okudugum degerleri degistirdim, modbus pool programindaki ayarlarimi bunlar ve calisiyor ekran goruntulerindeki gibi

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:41
gönderen arifsamisahin
Modbus HEX ve tip HOLDING REGISTER

yukaridaki ayarlara gore DELTA hmi'de calistiramadim birtek

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:48
gönderen Uğur
İlk resme bakarsak hex değil. 3914 adresi aslında 403915 modbus adresine karşılık geliyor. Sizinde 3914 adresi için W4 seçerek 3915 girmeniz gerekiyor.

Re: Delta DOP-B07S410 ve Schneider PM1200 Modbus RTU

Gönderilme zamanı: 21 May 2019, 15:59
gönderen arifsamisahin
Uğur yazdı: 21 May 2019, 15:48 İlk resme bakarsak hex değil. 3914 adresi aslında 403915 modbus adresine karşılık geliyor. Sizinde 3914 adresi için W4 seçerek 3915 girmeniz gerekiyor.
Ugur bey bu sefer COMMUNICATON ERROR 7 ve cok arada bir COMMUNICATION ERROR 6 veriyor