merhaba
c2000 90 kw surucu ıle 75 kw eksantrık pres motorunu calıstıracagım
bıldıgınız gıbı eksan trık pres valonu agır bır yuk oldugundan motorun bır ust gucunu sectık.
durmayıda serbest durma yapacagımızdan frenleme dırencı kullanmayı dusunmuyorum
surucuye calısırken stop verıldıgınde tekrar start verıldıgınde hızını bılıp aynı hızdan evam etmesını ıstıyorum
sızlerın yasamıs oldugu teccubelerınıze ıstınaden soruyorum
bu tıp asırı yuk olan bır motoru surucu ıle hangı modda calıstırmalıyım
surucu harekete gectıgınde asırı akım cekecegınden hata vermesını engellemek ıcın hangı parametrelerı artırmalıyım
pres yuke gectıgınde asırı akım dalgalanmasını nasıl onlerım
aynı hızı yakala paremetresı hangısıdır
veye sızlerın ılave edecegı burayıda soyle dıyecegı bır sey varmıdır.

Re: c2000 surucu agır sartta kullanma

Gönderilme zamanı: 18 Haz 2019, 10:04
gönderen Turhan
Merhaba,

- Duruş methodunu serbest duruş olarak seçseniz bile normal çalışma esnasında rejeneratif enerjiden dolayı oluşabilecek OV (Over Voltage) Aşırı voltaj hatalarına karşı frenleme ünitesi ve frenleme direnci kullanmanız gerekebilir.

- Sürücü Kontrol methodunda öncelikli olarak;

00-10: 0 (Hız Modu)
00-11: 0 (VF kontrol methodu)
00-16: 1 (Ağır Yük Modu) kullanmanız önerilir.

- Sürücüye Stop komutu gönderdiğinizde durma hareketi hızlı gerçekleşeceğinden Hız arama gibi bir fonksiyona ihtiyaç duymayacaksınız. Yine de bu özelliğe ait parametreler. 07-09 ve 07-12 olacaktır.