1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

enerji analizatörü ile modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2019, 10:05
gönderen burakilhan
kolay gelsin shark 200 marka enerji analizatör var elimde delta ekran ile modbus rtu master haberleşme yapmak istiyorum cihazla haberleşiyorum ama volt amper degerlerini
okuyamıyorum yardımlarınızı bekliyorum.
iyi çalışmalar...

Re: enerji analizatörü ile modbus haberleşme

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2019, 10:16
gönderen Uğur
Adresler modbus değil Hex adres olmalı. Çünkü tablonun devamına bakarsanız 011E şeklinde hex adresler var. Bunun için driver seçerken 984RTU Master değilde RTU Hex Adres Master driverını seçerek adres bölümünden RW seçerek altına tabloda ne görüyorsanız onu giriniz. Örnek aşağıdaki gibi.