1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 11:54
gönderen bayram.caliskan
Merhaba
ekran programıma alarm eklemeye çalıştım. alarm ekranada düşüyor fakat her bir alarmı çağırdığımda alakasız birden fazla alarm satırı düşüyor nerede hata yapıyorum?
HMI.dps
alarm.dvp

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 14:01
gönderen Uğur
Alarm adresi olarak D2005 data adresi eklemişsiniz. Burada adresin her bir bitinin birer alarmı ifade ettiğine dikkat edin. Eğer ki karıştırıyorsanız alarm adresine data değilde M biti verin. Örnek M160 dediğinizde alarmlar sırasıyla M160, M161, M162 gibi olacaktır.

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 14:12
gönderen bayram.caliskan
adresin her bitinden kastınız yazmam gereken sayıların binary sayı sisteminde yazmakmı?

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 14:15
gönderen Uğur
1. Alarmı aktif etmek için D2005=1
2. Alarmı aktif etmek için D2005=2
1. ve 2. Alarmı birlikte aktif etmek için D2005=3
3. Alarmı aktif etmek için D2005=4

yukarıdaki gibi işletmeniz gerekir.

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 16:52
gönderen bayram.caliskan
buraya kadar herşey tamam oldu. son sorum bunları kalıcı kaydetmek istiyorum.HMI de kalıcı olarak saklanacak 20 alarm kaydolsun. peki 21. gelince ilk kaydettiğini siliyormu yoksa bunlar üst üste günlük olarak yığınmı oluyor?

Re: Alarm

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 17:00
gönderen Uğur
Son 20 alarm daima kalacaktır.