1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP107EV ZAMANA GÖRE DATA KAYIT HATASI

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2020, 12:20
gönderen gorkemotomasyon
Merhabalar DOP107EV modeli ekranda data kayıt tablosu oluşturduk . Tetikleme kaynağınıda timer olarak atadık . Kullanıcı peryodunu D20 atadık . Hmı dan d20 ye 60000 yazdığımızda 1 dakikada bir veri kayıt yapıyor ama 120000 yazdığımızda 2 dakika da yapmıyor 55 sn gibi bir sürede yapıyor. biz 5 saatte bir kayıt yapmasını istiyoruz ama 1 dakikanın üzerindeki zamanlarda olmuyor ?Resim

Re: DOP107EV ZAMANA GÖRE DATA KAYIT HATASI

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2020, 14:23
gönderen Turhan
Merhaba,

Elimde şu an için DOP107EV olmadığından DOP107CV serisi HMI ve DOPSoft v4.00.06.75 ile bi test gerçekleştirdim. Data kayıdı için güncelleme saykılını DWORD tabanda 60000ms girdiğimde veri kayıtları hem offline simulasyonda hemde HMI içerisinde her dakika başında bir kayıt alabiliyorum.

Test işlemini gerçekleştirdiğim örnek demo programı da mesaja ekledim.


DOP100_Update.png

Re: DOP107EV ZAMANA GÖRE DATA KAYIT HATASI

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2020, 16:18
gönderen gorkemotomasyon
Merhabalar ,

Turhan Bey gönderdiğiniz projeyi inceledim aynı şekilde kendi projemize uyguladık ama aynı hatayı tekrar yaptı. Projeyi ekledim inceleyebilirmisiniz.
depo hmı.dpa

Re: DOP107EV ZAMANA GÖRE DATA KAYIT HATASI

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2020, 17:47
gönderen Turhan
HMI'nin açılış makrosu ile $100 adresine 3000 sayısını başlangıçta taşıyıp simulator modunda test ettim. Simulator modunda çalışmasını gözlemleyebilirimisiniz?