DOP-107EV Kayıt sorunu

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2020, 14:15
gönderen duralicirik
Merhabalar,
DOP-107EV operatör panelinde data kaydı almaya çalışıyorum ama,
Başlama Bit'ini R75 yaptım. Kayıt alması gereken zamanda R75 biti on oluyor.
Tetikleme adresini de PLC yaptım.
ekteki resimde ayarları görebilirsiniz.
Tetikleme adresini PLC yapınca kayıt almıyor,
Tetikleme adresini timer yapınca kayıt alıyor ama ard arda 3-4 tane birden kaydediyor. (tetikleme süresi boyunca)
Tetikleme adresini PLC yaptığımızda bir tane kayıt alacak ve her tetikleme geldiğinde tek kayıt alacak şekilde ayarlayamıyor muyuz?
Bunun yanı sıra kayıtları usb diske kaydediyor, ama oldu ki program yükledim önceki aldığı kayıtları ekranda göstermiyor. Yeni kayıt alırsa gösteriyor.Usb diskteki aldığı kayıtları geri okuması gerekmiyor mu?
Resim

Re: DOP-107EV Kayıt sorunu

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2020, 14:32
gönderen Turhan
Merhaba,

Geçmiş Data tablosunun tetikleme kaynağını PLC seçerseniz DOPSoft --> Seçenekler --> Yapılandırma --> Kontrol Bloğu kısmında belirleyeceğiniz Kontrol Word adresinin 0. Bitinin set edilmesi durumunda örnekleme alabilirsiniz.

'Bayrakları Otomatik Resetle' seçeneği aktif ise her kayıt işleminden sonra Kontrol Word adresiniz otomatik sıfırlanacaktır.