1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

panasonic plc

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2020, 10:56
gönderen duralicirik
Merhabalar,
Panasonic plc nin sistem register larında örneğin plc gün= dt90057 adresi var ama bu adresi panelde girmeye çalıştığımızda hata veriyor.
Giriş adresi geçersiz diyor.

Re: panasonic plc

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2020, 11:41
gönderen Turhan
Merhaba,

Panasonic FP PLC Connection Manual dokümanında bu PLC modelinde yazılabilir data adresleri için DT0 – DT32764 aralığı belirtilmiş.

Diğer bilgiler için Connection Manual dosyasını inceleyebilirsiniz.

Re: panasonic plc

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2020, 12:17
gönderen duralicirik
Gönderdiğiniz dökümanda nasıl yapacağımı gördüm. Teşekkür ederim.
DT90057 yazmak için DT9_057 yazmak gerekiyormuş.