DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Gönderilme zamanı: 31 Mar 2020, 22:05
gönderen uzayerigi
UGUR BEY iyi günler elimde s410 model hmı var. Haberleşme hatası veriyor
2 farklı plc de denedim 2 sindede aynı hatayı veriyor sa2 es2 yaklasık 1 senedir kullanmıyordum ekranı ve plc leri sadece haberleşme kablosunu yeni yaptım

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2020, 09:35
gönderen Uğur
PLC içerisine düzenlediğim ekteki programı yüklediğinizde sonuç nedir?

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2020, 20:31
gönderen uzayerigi
Sonuç aynı Uğur bey bir değişiklik olmadı. Ayni hata mesajı hala geliyor. Plc den izler iken Yukarıda attigim hmi deneme 1 de y0 aktif oluyor ama tekrar pasif olmuyor
Push buton ile yaptigimda ise y0 aktif oluyor elimi cektigimde ama pasif olması çok geç oluyor aradaki haberleşme kablomda mi sorun vardır ölçü aleti ile kontrolünü yaptım ama

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2020, 09:31
gönderen Uğur
Aktif oluyor olması protokol ve istasyon adresi sorunu olmadığını ortaya koyuyor. Yanlız bir çıkışı aktif edebilirken pasif edemiyor yada geç ediyorsa bu gürültü etkisini gösteriyor gibi. Programınızda haberleşme ayarı ile optimizasyon yaptım hala alıyorsanız haberleşme kablosu topraklama gibi durumları kontrol etmenizi hatta yapabiliyorsanız farklı bir ortamda test etmenizi öneririm.

Re: DOP-B07S410 PLC Haberleşme Hatası

Gönderilme zamanı: 20 Nis 2020, 23:34
gönderen uzayerigi
UĞUR bey teşekkürler haberleşme kablosunda hata yapmışım konnektör de 6 yerine 9 a bağlamışım kabloyu