Merhaba,

DVP-12SE PLC nin COM3 portundan RS485 ile gelen veriyi (D100) , PLC'nin COM2 portundan yine RS485 ile DOP-B07S411 HMI panele aktarmak istiyorum; ancak PLC ve HMI arasında RS485 haberleşmeyi sağlayamadım. HMI panelde Com2 Station1: Communication Error3 hatası mevcut. Uygulama ve konfigürasyona ait ekran görüntüleri ektedir. Konu hakkında yardımlarınızı beklerim.

Teşekkürler.

Re: DVP ve DOP RS485 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 15 Nis 2020, 15:43
gönderen Uğur
DELTA DVP PLC driverı ASCII dir ama siz COM2 portunu RTU yapmışsınız. Programınızdaki SET M1143 satırını RST M1143 olarak değiştirdim test edebilirsniz.