2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 11:54
gönderen telsiz
Merhaba
sistemimde ikinci analog moulu ekledim dvp06xa 2 modul kullandım.Birincisinde sıkıntı yok,ikinci analog modulun son çıkışını yani V6+ yı bir sayısal elementten çıkış vermek istiyorum nasıl yaparım acaba
Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 12:30
gönderen Turhan
Merhaba,
Birinci modül için kullandığınız komut satırların aynısını kullanabilirsiniz. Burada sadece FROM ve TO komutlarının hemen sonrasında kullanılan komut değişkeninde slot numaranızı 1 arttırmalı ve datalarınız çakışmaması için farklı adresler tanımlamalısınız. Detaylı bilgi için forum sayfamızda FROM ve TO komut başlıklarını inceleyebilirsiniz.
Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 13:48
gönderen telsiz
Yapamadım,projeyi size göndersem bakarmısınız satır 25 teki TO komutu ile D316 değerini V6+ çıkışına vermek istiyorum nasıl yaparım.tşkler
Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 13:50
gönderen telsiz
projem bu
Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 14:06
gönderen Turhan
Eğer bu çıkışı elde edeceğiniz analog modül PLC'nin sağına takılı ilk modül için ise |TO K0 K11 D100 K1| komut satırı ile
Eğer bu çıkışı elde edeceğiniz analog modül PLC'nin sağına takılı ikinci modül için ise |TO K1 K11 D100 K1| komut satırı ile analog çıkışa veri yazabilirsiniz.
PLC programınızda dataları hatalı kullanmışsınız. Aynı D0 ve aynı D4 dataları hem okuma hemde yazma komutunda kullanılmış. Benzer hata belirttiğiniz ilgili satırın D316 datası içinde geçerlidir. Lütfen data adreslerinin çakışmadığını kontrol ediniz. Aksi takdirde komut diziliminiz doğru olsa bile analog çıkış elde edemeyebilirsiniz.
Analog,.png
Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 14:28
gönderen telsiz
ÇOK TEŞEKKÜRLER OLDU.
PEKİ bir soru daha ben analog max çıkışı 9.5v istiyorum bunu ekrandaki d316 ile nasıl sınırlandırırım
9.5 yazarsam nasıl yapılır:
%99.5 yazarsam nasıl yapılır acaba
teşekkürler şimdiden sağolun
Re: 2. ANALOG MODULU NASIL ATAYACAĞIM?
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2020, 14:42
gönderen Turhan
DVP06XA-S2 modelinin voltaj çıkışının dijital değeri 0 ~4000 aralığındadır. Bu durumda [( 9,5/10 )*4000]= 3800 olarak üst limitinizi ayarlamalısınız.