1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 14:12
gönderen shadowcurse
elimde plc ve dopb panel ve 2 adet sürücü mevcut. hmi com1 portu plc ye bağlı com2 portuda rs485 üzerinden 2 srücüye bağlı. ben bu 2 sürücü ile hmi arası haberleşme koptuğu zaman bunu plc bildirmek istiyorum. nasıl yaparım
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 14:15
gönderen Turhan
STATIONCHK makro komutu ile HMI portlarına bağlı istasyonların bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.
stationchk.png
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2019, 08:19
gönderen selcukbarut
dopb-10e panelde communication error hatasını ekranda görülmemesini nasıl sağlarım.
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2019, 09:06
gönderen Turhan
Eğer slave cihaz HMI'a bağlı değil ise STATIONOFF makro komutu ile istasyonu kapatıp HMI hata mesajı vermesini engelleyebilirsiniz veya Konfigürasyon penceresinden hata görüntüleme zamanını 0 olarak kaydederseniz tüm hata mesajlarının görüntülenmesini engelleyebilirsiniz.
Re: dop b panelde bağlantı hatası error flagına macro yazma
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2020, 12:13
gönderen muratcam
STATIONCHK bu komutu plc-hmı ile ethernet üzerinden haberleşirken kullanabilirmiyiz birde VPN Bulut Router kullandığımız zaman hmı ıp adresi 192.168.200.107 iken ağ geçidi ip adresi dns server ip adresi girilmelimidir girilecek ise bu adresler nasıl olmalıdır ( ekran üzerinden mail göndermek ve vnc ile uzaktan izleme için) teşekkürler