Merhabalar. Delta ilk kez kullanacağım ve HMI panelde Push buton kullanmak istedim. Normalde çalışma mantığı bastığınız sürece aktif olur. Basmayı bıraktığınızda tekrar normal konumuna geri döner. Fakat bu butonun takılı kaldığına şahit oldum. PLC üzerinde push buton için kullandığım BIT için sadece okuma işlemini yapıyorum yani bir setleme söz konusu değil. Bu her zaman olmuyor fakat olduğu zaman ciddi sıkıntı söz konusu. Ekran dan kaynaklı sürekli basma algılıyor olabilir mi? Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Re: Push buton (momentary) Takılı kalması

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2020, 09:44
gönderen Turhan
Merhaba,

Push butonun okuma adresi set konumunda kalır ise buton durumu 1 konumunu gstereceğinden bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Butonun okuma adresini kontrol ediniz.