plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 17:54
gönderen teknisyen ati
Merhabalar kolay gelsin.
DVP-14SS2 Plc ye ayar kodundan bulduğum haberleşme hızını D1120 yazıp M1120 yi set ettim DOP panelede aynı haberleşme hızını yazıp Plc ve DOP panele yükleme yapınca
panel com3 comminication 3 hatası verdi değerleri tekrer 9600 yaptım ancak hala aynı hatayı veriyor.
Yardımlarınızı bekliyorum

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 18:00
gönderen teknisyen ati
Merhabalar
9600 baud rateye dönebildim Ancak 19200 ve 38400 baudrate hala aynı problemi oluşturuyor.

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 18:55
gönderen Uğur
Hız değişiminde D1120 içerisine yazdığınız hex kod nedir? Uygun hız değerinde protokolün 9600 7 Even 1 şeklinde seçiliyken hesaplattığınız değer olduğuna emin olun. Port ayarının ve hex kodun üretilmesinin açıklandığı başlık aşağıdaki linktedir.

PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018, 23:37
gönderen teknisyen ati
merhabalar
ayarlar bu şekilde

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 03:23
gönderen Uğur
HMI ayarlarındaki "Zaman" değerini 50 den 500 e çıkarın. Bu süre çok kısa bir değer.

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 10:46
gönderen teknisyen ati
Merhabalar
50 yi 500 yapınca datalar geç gidiyor

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 10:49
gönderen Uğur
O zaman aşırı gürültü ortamda kablolamaya özen gösterin topraklama yapın. Sorunun kaynağı gürültü olmalı.

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 10:58
gönderen teknisyen ati
Merhabalar
9600 baudratede 50 yapınca biraz hızlanıyor.
19200 de hala haberleşme yok dop commination 3 hatası veriyor sürekli zaman 500 veya başka birdeğer olsada farketmiyor

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 11:00
gönderen teknisyen ati
Deneme aşamasında oldugundan sistemin tamamını ofis te 100*70 cm masada test ediyorum( yani kablolama en minumum mesafede)

Re: plc haberleşme hızı

Gönderilme zamanı: 06 Haz 2018, 11:07
gönderen Uğur
Zaman değeri timeout süresidir. Sorgu gönderilir ve zaman değeri kadar süre içerisinde cevap alamazsa yada cevap gelemezse sistem 3 tekrar sonrası haberleşme hatası verir. Siz 500 ayarladığınız zaman sorgu 500 ms gelmiyor ve tekrara geçiyorsa hatta gürültü çok etkili ki haberleşmeyi bozuyor ve ara ara zaman aşımına gitmesine neden oluyor. 50 değeri bir otomasyon sisteminde zaman aşımı olarak tanımlanacak uygun değer değildir. 200-300 ms en azından tanımlanmalıdır. Sizin 50 yapmanız haberleşmeyi hızlandırmasının nedeni 3 tekrar adedinde 3x50=150 ms hata beklemesi yapar ama 500 ayarlı bir sistemde 3x500= 1500 ms hata beklemesi yapar ve bu süre yavaşlamaya neden olan zamandır. Ama sorun 50 veya 500 ayarlanması değildir, sizin gürültünün kaynağını bularak bastırma yolunda önlemler almanızdır. Burada donanımsal sorunlarıda göz ardı etmemeniz gerekmektir. Haberleşme porlarından biri veya ikisinde bir sorun varsada verinin bozulmasına o neden olacaktır.

(NOT: PLC ile haberleşiyorsanız PLC'yi stop moda alarak test edin, programda RS485 portundan master olmaya dönük komut yapılanması varsa veri çakışmasına neden olacaktır.)